qqaaqqaa118 2009-06-10 11:51:17 | 陕西省 其他专业 | 348查看 13回答
钢筋图形算量层高问题
工程设置信息,基础层高1.5m,但绘图信息显示为(-1.55)为什么不一致?问题补充:那就是说基础层高为:首层地面标高减去基础底标高;楼层标高为上层结构标高减去下层结构标高。即按实际,需手动设置层高,对吗?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“基础层高为:首层地面标高减去基础底标高;楼层标高为上层结构标高减去下层结构标高”这是对的,楼层设置的层高是需要你按图输入的,只要你在楼层是设置对了高度,软件会自动算对的,不需要你手动修改。
2009-06-10 12:36:04
-
在工程信息设置中设置了结构标高-0.05,可以把结构标高调整为0.00的,这样就不会自动生成-1.55m,而是-1.50m,改过即可。
2009-06-11 10:04:24
-
你设置了首层地面结构标高
2009-06-10 11:53:21
-
因为你在设置工程信息时,室内外高差设置为-0.05,你检查一下就知道了.
2009-06-10 11:54:17
-
你在工程信息中首层地面标高为-0.05,楼层管理中基础层高为1.5.
2009-06-10 11:56:42
-
结构标高是-0.05,这种情况基础层层高应为1.45
2009-06-10 11:56:49
-
常常会出现这样的错误,需要自己手动修改,尤其从图形导入钢筋
2009-06-10 11:57:23
-
在工程设置时,没有更改首层地面结构标高
2009-06-10 12:32:55
-
补充一点:女儿墙为方便计算装修工程量可以单独设置为一个楼层
2009-06-10 12:25:34
-
钢筋算量首层默认标高值为-0.05 故绘图信息显示-1.55
2009-06-10 12:38:53
-
是设了结构标高-0.05,也可以把结构标高调整为0.00的,这样计算出来的钢筋量是不受影响都是一样的。
2009-06-10 12:56:37
-
按图纸上的要求把标高输入上来,是没有什么差误的
2009-06-10 13:00:01
-
开始建立的时候设置好首层地面结构标高,然后在楼层管理输入好层高就好了。
2009-06-10 13:15:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看