爱在期待 2009-06-10 13:39:16 | 贵州省 其他专业 | 1049查看 7回答
软件算梁上部通长钢筋时,手工算的净跨长度与软件的净跨长度不一样?
如:框架梁上部通长钢筋长度,轴线长度是14.7m,两端柱子分别是400*400和450*450,中间500*500的柱子,软件算出的梁净跨是14.05m,而手工算梁的净跨是14.275m,这样不知道是我设置错了,还是哪里出问题了。问题补充:关于框架梁上部通长筋长度手工算与软件不同的问题,柱子是居中的,不知道哪里设置错了,
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁净跨的长度计算与设置没有关系,只是与绘制构件图元的位置有关系,再检查一下两端柱子的中心是不是就是轴线的交点,
2009-06-12 15:40:42
-
使软件设置有问题吧,检查柱是不是居中布置的 净长=14.7-0.2-0.225=14.275 是正确的
2009-06-10 13:45:54
-
查看两端柱子的布置位置
2009-06-10 13:47:29
-
两端柱子与轴线的关系
2009-06-10 13:47:35
-
应该没有别的问题,是图纸或者设置的问题,软件只能按照我们的命令去计算,不一样的结果只能是计算方法不一样。
2009-06-10 14:45:02
-
设置错误 按下图检查一下汇总方式的设置
2009-06-10 14:49:39
-
软件是不会算错的,估计是绘图问题
2009-06-13 09:36:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看