て烟火ヽ为沵凋谢 2021-12-17 16:43:58 | 陕西省 土建 | 1081查看 2回答
请问,上部嵌固部位:基础顶!就是按默认设置?更改他会影响量吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
嵌固端会影响钢筋量
2021-12-17 16:46:53
-
嵌固部位就是按照1/3(Hn,Hc,500)计算柱子的加密区,如果是剪力墙结构,没有框架柱就没有啥影响,如果是框架结构,勾选地下一层后首层的柱子箍筋加密区会变大,钢筋会大一点
2021-12-17 16:46:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看