板的体积算量出现错误,求助解决办法!
由于我现在车库顶上要回填种植土现浇板要比梁低20公分,所以板的标高要比梁低20公分。在这种情况下,板的计算公式里面,没有扣减板角落上的柱子的部分体积,请问这种情况是软件出问题,还是有其他解释,或者设置上有什么办法解决,最好千赢官网首页登录入口的专家能够看到问题,谢谢!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳混凝土柱的截面积超过0.3m2的体积扣除,0.3以内的不扣除
2009-06-10 18:08:07
-
是你软件的设置问题吧
2009-06-11 10:32:05
-
回答“在这种情况下,板的计算公式里面,没有扣减板角落上的柱子的部分体积,请问这种情况是软件出问题,还是有其他解释,或者设置上有什么办法解决,” 你的这种问题不是软件的问题,是你的计算规则没有设置好。 点击导航栏中的工程设置-计算规则-板-现浇板,将“现浇板体积与柱的扣减”那一项修改为“扣柱体积”即可; 你自己试试,点击规则选项那一行,点击下拉箭头即可找到选项,如下图
2009-06-10 18:45:54
-
你用的是哪个版本呀?是不是8.0呀,你是不是把板画到分层2里面去了呀?如果是画到分层2里的话,它是不扣任何东西的量的,也不被任何东西扣量的。如果是2008的算量软件,那肯定是设置问题。
2009-06-11 01:44:20
-
你要看你柱截面的啊
2009-06-10 19:02:15
-
在工程设置中的计算规则里设置就行啦,是要扣除墙柱的混凝土工程量的
2009-06-10 19:33:53
-
你所使用的当地定额,梁板砼浇捣是合并的吧。
2009-06-10 20:29:15