见下图,剪力墙是否要合并?
图1-4的墙均为同名称剪力墙,是否都需要合并?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图示剪力墙不需合并,因为剪力墙的两端都有暗柱。如果无暗柱,则要看转角处的剪力墙配筋是否相同,相同则一定要合并,否则计算出的钢筋偏多。不相同则不必,对钢筋无影响。
2009-06-12 13:57:31
-
不用合并,软件会自动判定节点,况且墙转角、端出还有暗柱相连
2009-06-11 10:22:00
-
理论上在剪力墙转角处都要合并,钢筋需连续通过。当然名称不同的不能合并。 但当有暗柱时,可以不合并,暗柱起加强作用,合并或不合算出的量是一样的。 没有暗柱时,要合并,钢筋要连续通过,不合并算出的量要比合并后的量大一些,主要是差在钢筋根数上。
2009-06-11 10:31:44
-
钢筋是要合并的,图形就没有必要了!
2009-06-11 11:36:35
-
根据你提供的图形,在同一个方向的剪力墙是需要合并的,不同方向的是不用合并的。
2009-06-11 08:40:15
-
需要合并! 主要原因:您看一下软件默认的:计算节点 在实际操作是往往省掉这一步,原由是影响预算、结算的量太小!又不是现场施工翻样! 合并与否,您所处的角度不同,而定!您看呢!
2009-06-11 08:40:59
-
合并不合并都不影响计算结果的
2009-06-11 08:41:06
-
同一轴线上且名称相同的剪力墙才能进行合并,剪力墙中间有“暗柱”时,剪力墙必须是要连续画通的,因为暗柱是剪力墙的加强带。
2009-06-11 08:45:28
-
是需要合并的,否则影响钢筋计算结果
2009-06-11 08:55:12
-
合不合并对计算都没什么影响,因为它们之间都在暗柱连接, 如果在没有暗柱的情况下,画剪力墙时,同一轴线上的剪力墙,你最好连续画不连续画那将影响钢筋的计算结果。 不需要的,因为只有同一条轴线上的构件才能合并。 不需要
2009-06-11 09:02:43
-
合并不合并要影响计算结果的,看你是什么角度计算 不合并的量要大些,看你了 正确的量就应该是同方向要合并,同上面项目经理的说法
2009-06-11 09:07:50