古月 2021-12-21 17:34:42 | 湖南省 安装 | 547查看 1回答
请教大神火灾报警线到底怎么连的?
1、连到消防联动模块,只要连接到现场模块就好是吗?
2、连到消控室手动控制,是直接去消控室吗?
3、连到风机联动控制线,是连到哪里?这根线和手动控制有什么区别?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、连到消防联动模块,只要连接到现场模块就好
2、连到消控室手动控制,是直接去消控室
3、连到风机联动控制线,连接到风机控制箱就好了
2021-12-21 17:36:02