• 怎么填写上、下加密长度?

    在柱表中,一般都列有上、下加密长度(比如1500,1500),请问,填写上加密长度时,是不是要扣除该柱子上梁的高度(比如500)?这样就应该是填写上加密1000,下加密1500.因为在绘图输入时,节点梁内总是全加密的,如果有填写时不扣减,软件的加密长度会变成1500+1500,1500.请问,我的理解对不对?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.填写上下加密长度都要扣除上下节点的高度,列有上、下加密长度(比如1500,1500)表示扣除上下节点高度后的纯加密长度,上下加密范围都应填写1500,1500。 2.节点内正常加密时取定义构件中“箍筋”配筋栏的配筋值,有特定配筋时直接在其他属性中的“节点区箍筋”处输入配筋信息。

    2009-06-11 10:57:10 

  • 直接在建立构件的时候输入 按照加密范围填写就行,软件会扣除粱高部分的

    2009-06-11 10:46:42 

  • 在柱表中,一般都列有上、下加密长度(比如1500,1500),请问,填写上加密长度时,是不是要扣除该柱子上梁的高度(比如500)?这样就应该是填写上加密1000,下加密1500.因为在绘图输入时,节点梁内总是全加密的,如果有填写时不扣减,软件的加密长度会变成1500+1500,1500.请问,我的理解对不对? 答:上、下加密不用填,在绘图区绘制好后,软件会自动考虑。 2:图纸上是这样规定的吗?如果是1500应填写上加密1000,如果没有不用填写,软件按规范计算。填写1500当然比规范高。

    2009-06-11 10:49:39 

  • 你理解的不对,上下都是1500,这里的上下不包括节点,节点内本身应该加密,另,加密区指的是相对楼层净高而言,在平法图集中,要求是MAX{Hn/6,500},这里的Hn/6或500是不含节点的,因此,软件的计算没有问题。

    2009-06-11 11:13:48 