※龍※ 2009-06-11 16:04:26 | 安徽省 其他专业 | 438查看 4回答
有个几个关于剪力墙的问题想请教
1、两端是暗柱,中间是剪力墙,那在画墙的时候需要从墙的端点画吗?还是可以直接按照轴线到轴线这种画法来画? 2、GYZ、GJZ属于暗柱吗? 3、像这种局部阀板下沉怎么处理?(如图)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.按照轴线到轴线这种画法来画 2.GYZ、GJZ属于剪力墙里的端柱 3.局部阀板下沉的钢筋在单构件里做 可以,GJZ在暗柱里面定义了,对计算没有影响 底筋断开后的锚固做到单构件的筏板里,把二者的差值计算好
2009-06-11 16:11:50
-
1:直接按照轴线到轴线就行了,软件会自动判断扣减关系的 2:GYZ是构造边缘翼墙柱,GJZ是构造边缘转角墙柱 3:下部用异形梁代替 暗柱和剪力墙存在扣减关系,软件会自动判断,软件在计算混泥土和模板量时会把两个量汇总在一起的,但是钢筋会自动分开 4:看用板带处理这个构件,我碰到过这种问题,但底筋是连在一起 的,设计的时候应该不会断开的,因为上面有柱子,相当于是基础 5:这种设计很少,如果上部为构造柱则不需要下部增加的,如果为框架柱则下部钢筋还要增加
2009-06-11 16:10:24
-
前面2个问题同意楼上的说法。第3个问题你可以在布置底板钢筋的时候,下沉使用集水井代替,最后在单构件里面来处理。先行计算汇总后锁定底板后,再删除下沉部分的集水井,再布置面筋即可。
2009-06-11 16:31:22
-
1、两端是暗柱,中间是剪力墙,那在画墙的时候需要从墙的端点画吗?还是可以直接按照轴线到轴线这种画法来画? 答:钢筋可以。 2、GYZ、GJZ属于暗柱吗? 答:是。 3、像这种局部阀板下沉怎么处理?(如图) 答:在单构件中输入调整量。
2009-06-11 20:29:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看