荼 2021-12-27 11:17:33 | 广东省 土建安装市政公路 | 34203查看 4回答
水泵接合器安装高度是多少?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
墙壁式水泵接合器的安装:其安装高度为0.7米且2米范围内不应有门、窗、洞口,不应安装在玻璃幕墙的下方;
地下消防水泵接合器的安装:应使进水口与井盖地面的距离不大于0.4米,且不应小于井盖的半径
2021-12-27 11:20:15
-
1米左右
2021-12-27 11:19:00
-
根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
2021-12-27 11:20:08
-
水泵接合器分地下和地上两种,地上一般底座高度与地面齐平,但大部分设置在绿化带内
2021-12-27 11:21:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看