二造小白 2021-12-27 11:33:14 | 浙江省 安装 | 608查看 1回答
给排水管算量
根据图我的理解是:在一楼埋地敷设了一根横支管,然后通过三通接在这栋楼的立管上,因此算DN100的管子时,不是应该是横支管量+立管量即可么?(也就是图中的第一种算法)
但我看答案是:地下横支管要接到地平面后再接入立管(也就是第二种算法)。
管道横支管一定要在地平面上接入立管么?如果横支管还要往上接到地面,那这段管道是垂直的,立管也是垂直的,那这两段垂直的管道不是还需一段连接管接通么(如图二)?这段管道不用算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按第一种,三通在-0.9m位置,立管一般在管道井,需要单独出量
2021-12-27 11:44:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看