• 钢筋算量中梁柱节点内的箍筋在哪里输入

    在钢筋10.0中,梁柱节点内的箍筋在柱的哪个地方输入?如KZ1的箍筋是A8-100/150(4),而在梁柱节点内的箍筋变成了A10-100(5),请问,这种情况该怎样输入?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:节点区箍筋:默认为空,表示同前面输入的箍筋信息。如果节点区箍筋级别、直径有所不同,可以在此处输入,输入格式同箍筋输入格式。 但看你的A10-100(5)这个为5肢箍,但这里就不好设置了,需要单独考虑设置计算,建议你将中间的单肢箍在单构件里设置一下。在节点区箍筋里可以计算4肢箍。你提的问题很好,很有研究意义。

    2009-06-12 09:16:42 

  • 在框架柱的其它属性中的节点区箍筋中输入A10-100 箍筋的数量与梁高有关,如果与图纸不符汇总后可以修改锁定构件

    2009-06-12 09:04:34 

  • 你的在原位标注梁平发表格里面修改。看看是哪一跨。

    2009-06-12 09:10:25 

  • 属性、定义构件、原位标注里直接输入

    2009-06-12 09:13:37 

  • 不可能吧,你看错图了吧,是不是次梁加筋,若是直接原位标注就行了。

    2009-06-12 09:18:56 

  • 在框架柱的定义构件属性或编辑构件属性的“其他属性”→“节点区箍筋”中直接输入配筋值即可。

    2009-06-12 09:21:16 

  • 在属性里点击其他属性,在节点区箍筋 里输入即可

    2009-06-12 14:16:24 

  • 支持风飞飞的观点