向日葵花向阳开 2021-12-28 09:42:38 | 山东省 安装安装算量GQI | 591查看 1回答
弱电网络系统图
这是负一层到5层的弱电网络系统图,问题一:24*(2芯光纤)是24根2芯光纤的意思吗?是从负一层的总配线架MDF沿桥架敷设24根2芯光纤到3层的FD吗?
问题2:图中两芯多模光纤和2芯光纤是同一种吗?问题3:图中FD到户内弱电箱的连接方式是每个弱电箱都由FD引一根两芯多模光纤吗?求高人指点
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一:24*(2芯光纤)是24根2芯光纤的意思,是从负一层的总配线架MDF沿桥架敷设24根2芯光纤到3层的FD
二:图中两芯多模光纤和2芯光纤是同一种
三:图中FD到户内弱电箱的连接方式是每个弱电箱都由FD引一根两芯多模光纤
2021-12-28 09:46:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看