刘易洋 2021-12-28 17:40:24 | 陕西省 安装 | 624查看 1回答
如下图,人孔井安装计算什么?
1.如图。安装只计算电缆排管吗?
2.人孔井内的排管怎么计算,套什么定额?其他电缆埋地穿sc40的保护管。
3.电缆出电缆沟和进入建筑物的预留,是一共算一次?还是出几次就算几次的预留?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、安装只计算电缆排管
2.人孔井内的排管按相应 管径和长度计算,套电气配管相应定额
3.电缆出电缆沟和进入建筑物的预留,是出几次就算几次的预留
2022-01-01 17:52:24
-
如下图,利用基础钢筋作为接地极,是计算面积还是计算钢筋长度?如果计算面积是不是量出建筑物的长和宽相乘就可以,还有图中用黑框标识出来的是什么?
-
陕西定额建筑装饰工程价目表和安装工程价目表中金属面油漆的选用
求教各位,关于钢结构刷油漆,什么时候选用建筑装饰工程里的,什么时候选用安装工程里的,如下图:2023-08-08 17:21:43 补充有没有相关的文件规定选用的范围
-
如下图,管线先连接开关,由开关接灯具或开关接开关,开关是否为多立管,开关的立管是什么样的。
如下图,管线先连接开关,由开关接灯具或开关接开关,开关是否为多立管,开关的立管是什么样的。系统图为BV2*4+E4 安装高度为1.3m,距地
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看