MM 2021-12-30 14:09:41 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 1360查看 7回答
室外电缆
YJV-0.6/1kv-5*16-DB这是一根室外电缆,DB表示什么意思
室外电缆工程量计算是不是和室内电缆工程量计算方法一样,是否要预留长度
室外电缆土方是按一根一根计算吗
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
DB是直埋敷设 是的要预留
电缆沟计算墙有规定的,一根算0.45立方/米,增加一根要加0.153
看下当地定额
2021-12-30 14:16:47
-
室外电缆工程量计算和室内电缆工程量计算方法一样,要预留长
2021-12-30 14:11:50
-
应该是低烟阻燃B类
首次提交 2021-12-30 14:13:39 最近修改2021-12-30 14:13:52 (修改过1次)
-
室外和室内一样要算预留和松弛系数,土方有个说明,一根电缆0.45m³,每增加一根增加土方0.153m³
2021-12-30 14:15:51
-
DB表示直埋地敷设的意思。
室外电缆工程量计算是和室内电缆工程量计算方法一样,是要预留长度
室外电缆土方是按一根一根计算。
2021-12-30 14:16:36
-
YJV-0.6/1kv-5*16-DB这是一根室外电缆,DB表示直接埋设意思
是和室内电缆工程量计算方法一样,是要预留长度
室外电缆土方是几根电缆可以保持安全距离在一个沟内埋设
2021-12-30 14:16:41
-
DB应该是一种敷设方式,具体的问设计
室外电缆工程量计算和室内电缆工程量计算方法一样,根据计算规则预留长度
土方不是一根一根计算的,是走同一个方向的电缆根据标准规范一起计算的
2021-12-30 14:25:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看