郑工 2009-06-12 17:30:07 | 广东省 其他专业 | 512查看 6回答
请问我这个人防剪力墙这样输法那种对呢
请问我这个人防剪力墙这样输法那种对呢?第两张图的画法是重叠的问题补充:钢筋算量的
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:按照第一种画比较正确,第二种结果会大一点,如果是以柱构件为支座,哪一种画都可以。结果一样。
2009-06-12 18:34:25
-
第一张没问题,第二张和第一张原则上没有大的区别
2009-06-12 23:39:47
-
在钢筋软件中第一张图的画法是对的.
2009-06-12 18:17:17
-
你的两种画法都不对.相交的剪力墙一定要画到垂直墙的对边.按你的两种画法水平钢筋的水平长度及根数是一致的.垂直钢筋根数不一致. 没有画到相交墙的对边.垂直钢筋的根数计算布置也没有计算到对边的长度范围
2009-06-12 19:21:12
-
第一张是正确的,软件会自动考虑缺角,不用补
2009-06-12 19:20:06
-
第一张是对的 因为转角从叠的部分可以泥补缺角的部分
2009-06-12 17:32:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看