在做消防中,照明应急灯的线路应该怎么算,还有那个自动报警系统怎么算工程量
在做消防中,照明应急灯的线路应该怎么算,有些人说线路中应该算三根,具体怎么算,还有那个自动报警系统调试怎么算工程量,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我那个消防本来有41个感烟探测器,还有7个手动报警按钮还有两个消防栓报警按钮,那我那个应该怎么算,谢谢 回答:按正常调试取费如下: 1,套报警系统调试128点以下这个子目。 2.(两个消火栓报警按钮套消防系统水调试子目). 如果想降低造价可以将2取消,因为消火栓点太少,如果是消火栓和水喷淋系统水流指示器和信号阀,压力开关总数合计较多就因该按点记取消防系统水系统调试.
2009-06-17 22:14:51
-
没有图纸吗?图纸上会标注清楚的,有的时候在图纸上是画一根线,但实际上是在地面与棚上同时走
2009-06-13 07:38:09
-
照明应急灯的线路就是按三根线计算,自动报警系统调试一般就是按一个系统计算(分探测点数)。 计算一个自动报警系统调试,再计算一个灭火系统控制装置调试,都按定额的最少点数子目套。
2009-06-12 21:41:41
-
回答: 1.做消防的应急照明应该是按三根计算,如果设计上有不明确或含糊的地方,可以咨询答疑。 2.自动报警系统调试是按多少个点数计算工程量并对照套相应的定额子目。 3.根据补充提及的数据仅几十个点,套128点以下这个子目。