93****@qq.com 2009-06-13 11:26:41 | 重庆市 其他专业 | 497查看 3回答
关于在计算设置里如何正确输入钢筋信息的问题
“钢筋砼现浇板下部钢筋伸入去座的长度不小于10d,且不小于100,并应伸至支座梁中心线”对于这样的设置如何用正确的格式在钢筋设计设置里面输入呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在工程设置---计算设置中按max(ha/2,10*d,100)对板伸入支座钢筋的长度进行修改。
2009-06-13 11:30:26
-
这个可以在“工程设置-计算设置-板”中第12项调整。
2009-06-13 11:29:34
-
直接在计算设置中修改设置.....max(ha/2,10d)
2009-06-13 11:32:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看