• 母线始端箱相关的工程量如何计算

    预留

    如上图所示 2(ZR-YJY-4*240*1*120) 从地下室上来 经过母线始端箱,然后到插接式馈电箱再分到各个楼层的配电箱。

    问题①从插接式馈电箱出来的是1根还是2根电缆。

    问题②从1层到2层的插接式馈电箱之间的电缆又是几根。

    问题③ 母线始端箱和插接式馈电箱是否和配电箱一样要考虑电缆的预留,电缆头如何计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    ①普通照明回路,从插接箱出来应该是一根,具体规格型号看楼层照明配电箱的系统图进线部分即可确认;

    ②始端箱之后不再有电缆,有母线槽就行了;

    ③始端箱进电缆可以考虑预留;母线相关预留,各省定额计算规则均有说明,查阅后确认。

    2022-01-04 03:06:07 

  • 母线始端箱到插接式馈电箱之间是一根母线,不是电缆,母线长度不考虑预留

    2022-01-03 20:22:05 

  • 问题①从插接式馈电箱出来的是1根还是2根电缆。看系统

    问题②从1层到2层的插接式馈电箱之间的电缆又是几根。一根母线

    问题③ 母线始端箱和插接式馈电箱是否和配电箱一样要考虑电缆的预留,电缆头如何计算,母线不用预留,


    2022-01-04 08:15:24 