-
默然 2009-06-13 18:09:54 | 山西省 其他专业 | 1186查看 5回答
剪力墙顶部布上暗梁后与墙洞口上的连梁筋不扣减应如何布置墙、暗梁、连梁
先布墙再布洞口然后洞口上布连梁,但墙上有暗梁时暗梁筋与连梁筋不扣减,将墙用点加长度布至洞口边很麻烦你,问有没有更快更好的方法。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先布墙再布暗柱,然后精确布置洞口,然后智能布置洞口上布连梁,但墙上有暗梁智能布置暗梁。这样比较快 在实际施工时,在同一道墙上即存在暗梁同时也存在剪力墙洞口连梁时,常见的做法如下: 1、将连梁的上部纵筋贯穿暗梁上部,伸至墙端部暗柱纵筋的内侧后水平弯折15d,替换暗梁的上部纵筋;连梁的下部纵筋伸过洞口边lae,暗梁的下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折水平15d,另一端从连梁纵筋的端头开始,与连梁纵筋搭接llE。暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。此种做法主要是考虑在洞口两侧便于混凝土的浇注和振捣,从而保证混凝土的振捣质量;同时会增大钢筋用量从而导致建设方的工程投资成本增加。如下图: 2、暗梁的所有纵筋与连梁的纵筋互相搭接通过:连梁的上下部纵筋均伸过洞口边lae;暗梁的上下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折15d;另一端从连梁纵筋的端头开始,与连梁纵筋搭接llE。暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。。如下图: 3、当设计在洞口边设置有暗柱时,则连梁的上下部纵筋均伸过洞口边lae;暗梁的上下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折15d;另一端伸至洞口边暗柱内锚固lae。暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。。如下图: 4、当暗梁在连梁的腰部位置时,暗梁的所有纵筋与连梁的纵筋互相搭接通过:连梁的上下部纵筋均伸过洞口边lae;暗梁的上下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折15d;另一端从连梁纵筋的端头开始,与连梁纵筋搭接llE。暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。如下图 因此,软件在处理暗梁和连梁相交构造时,可以在剪力墙计算设置中的第22项里设置,选中该项,可从下拉框中选择具体的相交构造计算方式。
2009-06-13 19:11:17
-
墙顶部暗梁要通过连梁吗? 答要通过
2009-06-13 21:13:52
-
软件本来就是按规范计算的,但有些设计会注明小于2米的墙连梁会拉通处理,你看一下说明,希望你有更好的办法。
2009-06-13 18:20:09
-
本不应该扣减的 必须通过
2009-06-13 18:48:41
-
其实用点加长度画墙,连梁中的墙体水平筋是无法计算的,只有先画墙、洞口连梁,再把墙体打断智能布暗梁才能计算正确,实在是够麻烦的,这个问题已经困扰了好长时间,千赢官网首页登录入口公司就是没有给该进,不知哪位同仁有何高招。
2009-06-13 18:56:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看