d 2009-06-13 22:45:34 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 439查看 5回答
请问我在建柱表时候,柱子的复合箍筋都不一样,该怎么建立?有什么号办法吗?谢谢
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱子箍筋内外直径不同时的处理 在属性编辑器里直接用+把内外的箍筋信息输入即可 如左图:箍筋为4*4肢,外圈大箍为A10@100/200,里面的两个小箍为A8@100/200。 处理方法:就是在定义构件的属性窗口里面输入A10@100/200 +A8@100/200,前面的为外圈的,后面则表示的是里面的两个小箍。 软件计算结果如下:
2009-06-14 07:34:39
-
在柱表的其它箍筋中输
2009-06-13 22:48:23
-
柱表的其它箍筋里输入B边乘以H边的肢数即可。
2009-06-13 23:17:10
-
如果是复合箍筋的尺寸不一致,可以在其它箍筋中输入即可。
2009-06-14 14:23:48
-
几位的回复,让我学到了楼主所提以外的知识
2009-06-14 10:26:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看