大山 2009-06-14 00:19:47 | 江西省 其他专业 | 2470查看 7回答
计算过外脚手架后,还能再计算外面的框架柱或外框架梁的脚手架吗
通常情况下计算了外围的双排外脚手架后,框架结构中还能再计算框架柱、框架梁及砼外墙的脚手架吗?不太明白这其中的措施作用。请大伙指点详细!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通常情况下计算了外围的双排外脚手架后,外围的框架柱、梁和墙的脚手架不在计算,但是如果定额规定是单独计算脚手架的,可以计算 建筑物内部的框架的脚手架。
2009-06-14 00:22:57
-
通常情况下计算了外围脚手架后就不计算外围的框架柱和梁了.
2009-06-14 15:46:28
-
框架结构计算脚手架在脚手架章节中有介绍的,按计算规则计算即可
2009-06-14 05:39:58
-
梁和墙的脚手架不再计算,否则将重新复算。
2009-06-14 06:49:33
-
外墙脚手架只能计算一次,实际施工中也是只搭设一次,直到外墙装修完成为止
2009-06-14 07:08:17
-
通常情况下计算了外围的双排外脚手架后,外围的框架柱、梁和墙的脚手架不在计算,但是里面有独立的柱仍需计算柱脚手架
2009-06-14 10:28:23
-
我们这里有一个补充定额,叫综合脚手架,20米以下套用综合脚手架,不在记取任何脚手架费用,20米以上套用脚手架单项子目
2009-06-14 10:51:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看