• 坡屋面层高的设置

    钢筋算量中。屋面为4个坡屋面。顶标高各不相同,檐口标高为34.00米.1:1往中间起坡,1-3轴顶标高为36米.3-12轴为37.1米.1:1起坡,然后对称.我应如何设置层高?现在设置的层高要不梁.剪力墙跑屋面以外去?不参加计算,2个坡屋面之间的空隙为剪力墙,应该如何设置?

    问题补充:现在又出问题了。我们的标准层层高为2.9米,11层板底标高为31.9米,上面就是屋面.可是不管我怎么调整层高.屋面板底标高就是34.8米,我怎么在工程设置里面挑层高,他就是34.8米不变?应该是什么问题造成的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋软件中标高开放,绘制构件后可以调整标高, 也可以建立一个楼层,四个坡度,采用定义斜板的方式绘制,梁随板斜梁。 同位置有构件并且标高不同时采用分层绘制

    2009-06-14 07:55:03 

  • 已采纳
    钢筋算量中。屋面为4个坡屋面。顶标高各不相同,檐口标高为34.00米.1:1往中间起坡,1-3轴顶标高为36米.3-12轴为37.1米.1:1起坡,然后对称.我应如何设置层高?现在设置的层高要不梁.剪力墙跑屋面以外去?不参加计算,2个坡屋面之间的空隙为剪力墙,应该如何设置? 答:坡屋面的层高按最高的坡屋面建楼层层高,其余的构件可以修改标高,对于4个坡屋面那你就要分别建四块板,分别设置坡屋面的坡度及高度,如两个坡屋面空隙间为剪力墙,但要注意的是必须在两个坡屋面折线处墙要打断,然后墙按最高的坡屋面墙倾斜。 答:你按最高的坡屋面建好楼层标高后,把坡屋面的板分别按图纸设计要求建不同标高坡屋面,这时的墙或梁是随着坡屋面板一齐坡下去的。

    2009-06-14 08:00:25 

  • 已采纳
    坡屋面为四个坡度时,层高最好是以最高的那个标高来进行定义,其它构件(墙、梁)都布置好后,定义斜板时,选择最高点为“基准边”,另一边向下压就可以了。 连梁也压得下去的,前提是:在定义斜板之前,必须把墙、框架梁、连梁等画好,再画板构件,最后定义斜板,就都能压下去了。 如果说是同一根梁要向两边压,就必须在中点或适当位置先进行打断,斜板定义好后,再把梁进行合并,请你参阅下图进行理解、操作:

    2009-06-14 08:09:38 

  • 已采纳
    以标高最高的层高位该楼层层高,沿屋脊垂直方向的梁、墙需要打断,然后再定义斜板,这样用斜板就能将墙和梁随斜板压下去 1、先根据平面图标注的平面尺寸画梁 2、分割完斜板后先沿屋脊处打断梁 3、定义斜板 →合并梁 →原位标注→三维检查→汇总出量。 以上是折梁处理的全过程,屋面的情况通常比较复杂,在操作结束后一定要用三维进行检查。看是否所有的梁板都已经压到位。局部的地方有时时候还要进行标高调整。直到三维无问题。 坡屋面层高的设置我给你举例:完成上图的坡屋面绘制。 该案例并不算复杂,但我们可以从中学会处理复杂屋面的思路 该图的难点在于两个屋面的相交如右图:相交点的水平标注尺寸可以通过内插法计算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 换算为毫米为 2314.有了这个尺寸就可以很快的分割板了,具体的分割方式可以用辅助轴线,也可以用SHIFT+左键。 处理思路是:先画平板,然后分割,分割完成后定义斜板。如下图:

    2009-06-14 08:10:58 

  • 已采纳
    同意以上的观点,但是坡屋面一般都不好画,太慢了

    2009-06-14 08:38:24 

  • 已采纳
    一、层高以最高的37。1处为层高,定义不同的坡板时,修改标高。 二,在屋顶层,要画上结施中的所以有构件。 画斜屋面是:第一步把墙柱梁按软件默认标高画好; 第二步画现浇平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:点选择,点板.点偏移.点多板偏移,左键点偏移的边.右键确认.点要偏移的那一方.输入长度,注意正负号.号是你点偏移的那个方向.负号是相反方向. 第四步用画线分割板,把不同坡度的不在同一个面的板分割开来. 第五步使用定义斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.点定义斜板.双击板的基准边. 出来一个对话框<请选择编辑方式> .点选择抬起点.点确定.用鼠标左键点基准边的对边的一个角,又出来一个对话框<抬起点参数>,这时输入高差板的值.注意正负号.正值为上抬.负值为下压. .《也可以在抬起点参数对话框中选择输入标高,这个标高就是你斜板的上斜板边和下斜板边线的标高》可以自己多试试. 第六步:布置钢筋. 如果不先把板偏移处理好,定义成斜板就不能偏移了,那又要重新删除板,画好板并偏移后定义成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管标高.在你画好梁时,点<梁平齐板>里面的梁顶平齐板底或者梁顶平齐板顶.软件会自动根据设置,把梁压下去. 柱子也是一个道理,不用去管标高,画好斜板,柱子也就自动压下去了. 如果做好板.只是布置上面的,那么你就在其它构件里的屋面里定义.定义好后,点选择.点折线,在英文状态下按B.这时画好的斜板就出来了.用折线把斜板的分割线再画一次,这时就形成了屋面了,再点自适应斜板.点屋面.屋面上的工序就随斜板走了. 梁平齐板这个功能键是在8。0图形算量里,因为这关系到抹灰和梁的砼方量,对钢筋计算没影响的, 是的,在钢筋中,不用去管我后面说的梁平板,在图形算量中才要注意一下。

    2009-06-14 08:57:52 

  • 已采纳
    不会呀,和标高没关系的,把梁画好之后,再画板肯定要盖住梁的

    2009-06-14 09:46:16 

  • 已采纳
    我们在处理坡屋面的层高时,是把顶层分为两个楼层来定义的,从檐口处分开,比如5层楼,就新建6层楼层,5层的层高只定义到檐口标高处,从檐口标高处到屋脊处再另外建一个楼层,这样可以处理很多檐口以上的构件,如女儿墙等超出屋面的构件, 这里有个技巧,檐口向上的柱只要画内墙上的,檐口四周的柱子不需要再画了,画了汇总计算是负值的, 在画的时候,板好像在屋脊处了,在定义斜板后,就自然压下来了,

    2009-06-14 10:10:21 