DH 2009-06-14 12:15:35 | 江苏省 其他专业 | 1466查看 4回答
板负筋之分布筋的长度及数量怎样计算?依据何在?谢谢.
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板负筋之分布筋的长度及数量怎样计算--如果设计没有说明按照不小于 A6-250 计算,依据钢筋混凝土施工规范。
2009-06-14 12:27:13
-
已采纳1.负筋04G101-4的P25 中间支座的负筋长度=左边标注尺寸+右边标注尺寸+(h-C)×2,h为板厚,c为板的保护层厚度。 端支座的负筋长度=标注尺寸-b/2+(h-c)+锚固,b为梁宽,锚固取值按04G101-4的P22,如果端支座为砌体墙则取max(≥120,≥h) 负筋的标注尺寸已含梁宽的一半 2.分布钢筋 分布钢筋长度=跨长-左边与之垂直方向的负筋长度-右边与之垂直方向的负筋长度+搭接×2,搭接可按每边150取值
2009-06-14 12:33:58
-
已采纳依据规范计算,有时候设计人员在结构说明中也会有就个体工程来说的特殊规定。
2009-06-14 12:47:37
-
已采纳50mm或1/2@ 依据<<钢筋砼结构构造手册>>, 这本书象你说的,我小时侯就看,现在还不作废,哈哈!
2009-06-14 13:52:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看