我行我素 2009-06-14 22:25:56 | 甘肃省 土建算量GCL2013 | 1991查看 10回答
我的图纸中室内外高差是0.3,但实际测得室内外高差是1m,怎样定义
我的图纸中室内外高差是0.3,但实际测得室内外高差是1m,怎样定义室外地坪相对标高?问题补充:我的室外高差是和建设单位\\设一同确定的,因为室外地坪低于其他建筑物的
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程量计算规则规定设计标高与实际标高高差在30CM以内工程量包括在平整场地内,超过30CM时根据实际发生的工程量有建设单位签证结算
2009-06-21 23:08:10
-
图纸给的室内外高差是0.3,是指设计工程峻工后的室内外的高差。你现在实测的1米是施工现场的实际自然地坪与0.00的距离。涉及到现场土方的计算。
2009-06-15 08:56:50
-
预算时按图纸的-0.3计算,结算时按照实际的-1.0计算。一般进场的时候会进行场地实际标高的测量,找找看。
2009-06-15 10:13:02
-
预算按图纸,结算按实计算。即预算时按高差0.3计算,结算时按高差1m计算,但做结算之前你要做好相关的确认。
2009-06-14 22:35:10
-
这要看你现在计算作什么用,如果是投标或做标底,如业主或招标代理单位没有明确此问题,设为0.3就行了,或者作为投标策略,可以设为1米,若作成本考核或施工预算,设定为1.0米
2009-06-14 22:36:01
-
如果改变设计是要有设计单位出设计变更的,是不是室外地面还没有正式形成,还需要填方后才能形成,所以室内外高差现在还不能满足设计要求
2009-06-14 22:36:37
-
这个挖土的时候要按实测室外地平起算的,工地都是要测方格网来确实实际室外地平来确实土方量的。 但回填土方的时候就要把室外地平的实测值和图纸上的室外标高的差的部分的室外回填土方量补算上。因为室外标高还要垫到图约要求的标高。一般是按外墙两米从自然地平填到图纸地平。
2009-06-14 22:48:47
-
按图纸室内外高差0.3M定义。
2009-06-15 00:05:10
-
办理签证,按实结算
2009-06-15 05:07:45
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看