• 通风问题?

    请教各位老师,通风项目中,送风风管、补风风管、送补风风管属于防排烟的范畴吗?是否要像规范规定的执行高压系统风管?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    送风风管、补风风管、送补风风管属于(进风管)

    防排烟属于(排风管)。

    只有防排烟执行高压系统风管,排风管与进风管都不执行高压系统风管。

    2022-01-10 10:21:53 

  • 不属于防排烟的,你给看看这个表  可以对你有帮助行高

    首次提交 2022-01-10 08:50:23  最近修改2022-01-10 08:51:49 (修改过1次)

  • 不属于

    2022-01-10 08:50:48 

  • 不一定,主要看属于通风系统还是消防系统而定。

    是否执行高压系统风管要根据系统风压确定。

    2022-01-10 08:51:49 

  • 不是高压,也不是排烟的


    属于送风的系统

    2022-01-10 08:58:59 

  • 送风风管、补风风管、送补风风管,这些都是送风系统,不是防排烟系统。

    送风是往建筑里里送风,防排烟是把烟雾排出建筑物,本质的区别。

    适用于中低压风管。

    2022-01-10 09:14:05 

  • 通风管道还分高压系统风管吗?

    2022-01-10 10:13:21 