• 采暖管道-镀锌钢管10m,每隔2m刷一色环,怎样计算工程量?套定额?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    标志色环按零星刷油计算,工程量按色环面积计算,按相应刷油定额乘系数2。色环一般按10~15CM计算,宽度没有具体规定,主要与管径有关,原则是标识要清楚。

    2009-06-15 12:19:32 

  • 采暖管道-镀锌钢管10m,每隔2m刷一色环,怎样计算工程量?套定额? 可以直接套用色环漆定额子目,有的地方定额没有这个子目,可以按零星刷漆折算,(用相应刷油定额)适当增加人工费用,一般采用 人工费*2 为宜。 工程量按实际刷油面 面积计算。

    2009-06-15 15:28:57 

  • 回答:这种情况没有匹配的定额项目可以套,如果套刷漆也不太合算,建议将此费用据实发生办理签证进行结算。

    2009-06-15 11:53:28 

  • 答:采暖管道-镀锌钢管10m,每隔2m刷一色环,工作量已包括在管道安装定额里.

    2009-06-15 12:07:41 

  • 如果只是套刷油漆的话就太不合适了,执行签证的话价格一定要写清楚.建议找一个合理的办法来解决,看看哪个方法更合理

    2009-06-15 12:16:14 

  • 套第十一册刷油子目:标志色环等零星刷油,执行本章定额相应项目,其人工乘以系数2.0 色环的宽度宜为50mm,除管道弯头及穿墙处应加色环外,一般直管段上的色环宜均 匀布置,间距可取1~2m。

    2009-06-15 12:55:32 

  • 1. 根据定额刷油工程章节说明:标志色环等零星刷油,执行本章定额相应项目,其人工乘以系数2.0。 2.计算实际工程量时,根据设计施工图纸上所刷色环的实际面积计算出来,套定额时人工按2.0调整就成了。

    2009-06-15 12:59:53 

  • 没算过这样的,但个人认为这样比整根管道都刷更要麻烦,好好算算

    2009-06-15 11:46:32 

  • 根据管径计算出刷色环部位的表面积,汇总所有刷漆工程量,套第十一册刷油子目,调整系数如下: 2、标志色环等零星刷油,执行本章相应项目,其人工乘以系数2.0。

    2009-06-15 11:48:33 