张林和 2009-06-24 11:31:08 | 山西省 土建算量GCL2013 | 391查看 5回答
钢筋算量10.0倒入图形算量2008
我在钢筋算量10.0倒到图形算量2008时,点击一下汇总计算,软件就提示有两个柱子不能重叠布置,这是在那出现了不对的地方呢? 这根柱子是从一层一直到9层的,我在布置的时候也没重叠布置 呀
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双击弹出的对话框构件,查看出错位置,检查柱子上下层的关系或在三维显示中可以看到明显重叠的位置,对它进行修改即可。
2009-06-24 12:36:33
-
双击弹出的对话框的构件,查看是哪里出错了
2009-06-24 11:33:56
-
找到报错的柱子,修改一下标高即可,或者进行合法性检查
2009-06-24 11:36:21
-
双击提示,点在属性的标高框里将原标高删除,回车即可使构件的标高恢复到默认的层高,再计算就没问题了
2009-06-24 11:37:25
-
双击弹出的对话框里报错的柱子,再查看其属性,看是不是标高有重叠。
2009-06-24 12:53:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看