yang 2009-06-24 14:06:11 | 河南省 其他专业 | 10491查看 2回答
高低压开关柜,变压器的顺序
高层住宅建筑,室外高压线进入地下室的变电所内,先进高压柜,再到变压器,再到低压开关柜,再出来的线进入建筑物各层,是这样的顺序吗?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没错,是这个顺序。
2009-06-24 14:17:40
-
一般高层建筑物高低压配电室进线为:由室外带铠装埋地高压电缆(10kv居多,规格由供电部门定)进线至高压配电柜进线柜内,(然后由柜定母线与其他高压柜连接),再由高压变压器柜出线至低压配电柜进线柜,(由柜定母线与其他低压柜连接),最后由低压柜与地下室及各层用电配电箱连接。基本就是这样了。
2009-06-24 14:46:18