• 高低压开关柜,变压器的顺序

    高层住宅建筑,室外高压线进入地下室的变电所内,先进高压柜,再到变压器,再到低压开关柜,再出来的线进入建筑物各层,是这样的顺序吗?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没错,是这个顺序。

    2009-06-24 14:17:40 

  • 一般高层建筑物高低压配电室进线为:由室外带铠装埋地高压电缆(10kv居多,规格由供电部门定)进线至高压配电柜进线柜内,(然后由柜定母线与其他高压柜连接),再由高压变压器柜出线至低压配电柜进线柜,(由柜定母线与其他低压柜连接),最后由低压柜与地下室及各层用电配电箱连接。基本就是这样了。