• 刚性防水套管套定额

    外径套管答疑解惑如果管道是DN50,设置的套管为D3(外径114),套定额是套50mm以内还是125mm以内?

    2022-01-11 18:02:15 补充

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 套定额是套50mm以内。

    2022-01-11 17:38:04 

  • 刚性防水套管套定额:如果管道是DN50,设置的套管为D3(外径114),套定额是套50mm以内。

    2022-01-11 17:38:51 

  • 按管道的尺寸套取相应定额,套50mm以内的

    2022-01-11 17:39:10 

  • 钢套管预埋,50以内

    首次提交 2022-01-11 17:41:51  最近修改2022-01-11 17:42:43 (修改过1次)

  • 套定额是套50mm即可

    2022-01-11 18:02:54 

  • 选择“DN50”的套管子目、

    2022-01-11 19:01:36 

  • 套DN50管子目

    2022-01-11 22:29:53 

  • 套定额是套50mm以内

    2022-01-12 08:56:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!