li****@126.com 2009-06-24 15:35:00 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 399查看 3回答
错层怎么画?
在钢筋算量中,我的-2层的底标高是-5.75,但是-1层的标高主楼是-2.8,网点是-2.65,我应该怎么画?在工程设置中的楼层信息中按照什么层高设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳-2层层高2.95M网点按照-1层高度2.8M建立,里面的构件按照相应标高调整输入,主要是底标高要进行调整 可以根据实际高度进行调整
2009-06-24 15:37:18
-
按主层走 然后去调调高就可以了 钢筋可以跃层
2009-06-24 15:59:17
-
在钢筋算量中,我的-2层的底标高是-5.75,但是-1层的标高主楼是-2.8,网点是-2.65,我应该怎么画?在工程设置中的楼层信息中按照什么层高设置? GGJ10.0中所有构件都不受标高的限制,GCL8.0中基础层构件也不受标高的限制,首层构件也可以低于正负零以下部位,GCL2008中又完全放开了构件标高信息。 因此,对于你以上的问题,在GGJ10.0中你可以采用以下处理方法:、 1、按照最高的楼层标高定义层高信息,然后修改其他构件的标高信息; 2、按照最低的楼层标高定义层高信息,然后修改其他构件的标高信息; 3、建议最好按照相同标高信息最多的构件标高建立楼层层高信息,然后修改其他少数不同构件的标高信息。
2009-06-24 16:42:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看