zy 2022-01-13 09:50:25 | 河南省 安装 | 546查看 5回答
风管制作安装?
请教各位老师,这是我省的风管安装子目,是不是说当风管厚度超过1.2毫米时,选择薄钢板法兰风管制作、安装,当风管厚度在1.2毫米以内时,选择镀锌薄钢板法兰风管制作、安装?
是不是一般来说风管厚度超过1.2时风管会从咬口变为焊接?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
理解错误;
镀锌钢板就选择镀锌钢板的子目,薄钢板(非镀锌)就选择薄钢板的子目。
即;不是以厚度区分镀锌与非镀锌;厚度是选择咬口或焊接的标准,1.2mm以内(咬口连接),1.2mm以上(焊接连接)。
首次提交 2022-01-13 11:08:20 最近修改2022-01-13 11:09:16 (修改过1次)
-
请教各位老师,这是我省的风管安装子目,是不是说当风管厚度超过1.2毫米时,选择薄钢板法兰风管制作、安装,当风管厚度在1.2毫米以内时,选择镀锌薄钢板法兰风管制作、安装? 可以换主材
是不是一般来说风管厚度超过1.2时风管会从咬口变为焊接?是的
2022-01-13 09:52:14
-
你理解正确,是这样的
2022-01-13 09:59:07
-
看设计,不是说当风管厚度超过1.2毫米,就选择薄钢板法兰风管制作、安装
2022-01-13 10:02:27
-
3楼正解,按连接形式套用(厚度为参考可修改,空调与防排烟就不一致,以长边长/直径为准);
首次提交 2022-01-13 10:14:22 最近修改2022-01-13 10:15:56 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看