余泽帆 2022-01-14 16:32:04 | 广东省 安装 | 685查看 3回答
安装工程地下室层高问题
1.地下室层高5.5米,覆土层1.5米,荧光灯安装3米。那地下室的层高设置应该是4米,荧光灯链吊下来是层顶减去1米,但是地下室公区还有配电房高度应该是按5.5米计算,那我千赢官网首页登录入口建模的时候怎么建!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照5.5m建立层高,荧光灯安装3米的 手动调整标高。
2022-01-14 16:35:20
-
屋高按最高的去建立,具体部位一不样时在单独的属性里去修改调整就可以了
2022-01-14 16:36:36
-
层高按5.5米建模,
2022-01-14 17:15:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看