琨琅 2022-01-15 19:56:54 | 江苏省 土建 | 821查看 5回答
这是下部钢筋,还是下部通长筋。如果是下部通长筋又怎么输入
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:是下部钢筋,在梁的原位标注该跨的下部钢筋里面输入8C25 (-2)/6。
2022-01-15 19:58:48
-
在梁下部钢筋栏中输入8C25 (-2)/6。
2022-01-15 20:00:07
-
这个表示下部上排筋有两根不伸入支座,下部钢筋里面输入8C25 (-2)/6。
2022-01-15 20:02:43
-
是下部通长筋。只是软件里不能处理下部通长筋里不伸入支座的底筋,所以只能在原位标注的下部钢筋里输入8C25 (-2)/6
首次提交 2022-01-15 20:06:19 最近修改2022-01-15 20:06:53 (修改过1次)
-
在梁原位标注下部钢筋输入8C25.(一2)/6
2022-01-15 20:22:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看