mr_ta0 2022-01-17 11:05:21 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 519查看 4回答
请问,直埋电缆中“电缆敷设弛度、波形弯度、交叉”中的预留长度2.5%
是否是指在计算工程量的时候,图纸显示长度为100,输入工程量按100*1.025计算?还是光补充主材的时候按100*1.025计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你去套电缆定额,有的地区自动出来主材,2.5%含在消耗量里面了。
如果你们地区没有主材,你自己补充下,消耗量那改成1.025即可
2022-01-17 11:13:31
-
工程量按100*1.025计算
2022-01-17 11:06:55
-
补充主材的时候按100*1.025计算
2022-01-17 11:07:37
-
补主材的时侯按100x1.025
2022-01-17 11:11:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看