P 2009-06-25 13:47:34 | 北京市 其他专业 | 731查看 1回答
钢筋算量中,已经在板中设置马蹬间距1米,那板上的负筋马蹬设置成1/1或2/2,对马蹬钢筋量有何影响
试验了一下把负筋的1/1改为2/2马蹬筋量会增大,为什么会变?不是板已经设置是1米的间距吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳负筋的马镫筋数量就是依据这个数据计算的,1/1是左右各一排马镫筋,而2/2则是左右咯排马镫筋,所以会增大一倍。 板中的1000*1000是针对面筋设置的,对负筋的马镫筋不起约束作用。
2009-06-25 13:52:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看