• 卫生间上翻问题

    首先是文字说厨卫阳台300防水,淋浴处附加1.8高防水附加。 后面做法又说淋浴浴缸范围2米高。 我比较疑问的是:

    1,文字说明里的建筑做法是否就不用管了。执行内墙防水做法。

    2,内墙这样是不是就没有附加层了,只执行一层做法。

    3,淋浴范围1000MM范围内是否为从花伞沿墙左右延伸1米?

    附图:内墙防水延伸答疑解惑

    2022-01-19 14:28:56 补充

    还有一个问题是 建筑图上没有画浴缸...那还有浴缸范围吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    说明和做法表不一样的,是需要咨询设计去明确的

    建筑图上没有画浴缸,那就没有浴缸范围,只需要计算沐浴的范围就可以了

    2022-01-19 14:33:49 

  • 没有浴缸,只有淋浴,按沐浴的要求,布置防水的卷边。

    2022-01-19 14:31:23 

  • 厨卫阳台上翻300防水,淋浴处附加1.8高防水附加这两个都需要做,没有画浴缸就不用管它

    2022-01-19 14:31:44 