归去来兮 2022-01-19 14:23:30 | 山东省 土建施工土建计量GTJ | 503查看 3回答
卫生间上翻问题
首先是文字说厨卫阳台300防水,淋浴处附加1.8高防水附加。 后面做法又说淋浴浴缸范围2米高。 我比较疑问的是:
1,文字说明里的建筑做法是否就不用管了。执行内墙防水做法。
2,内墙这样是不是就没有附加层了,只执行一层做法。
3,淋浴范围1000MM范围内是否为从花伞沿墙左右延伸1米?
附图:
2022-01-19 14:28:56 补充
还有一个问题是 建筑图上没有画浴缸...那还有浴缸范围吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说明和做法表不一样的,是需要咨询设计去明确的
建筑图上没有画浴缸,那就没有浴缸范围,只需要计算沐浴的范围就可以了
2022-01-19 14:33:49
-
没有浴缸,只有淋浴,按沐浴的要求,布置防水的卷边。
2022-01-19 14:31:23
-
厨卫阳台上翻300防水,淋浴处附加1.8高防水附加这两个都需要做,没有画浴缸就不用管它
2022-01-19 14:31:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看