Fairyx 2022-01-19 21:43:08 | 广西壮族自治区 安装 | 613查看 2回答
防雷部分的接地干线和均压环的工程量计算
①请问强弱电接地干线指的是哪段,是接地端子板到哪里的距离,工程量应该怎么计算呀?
②平面图上只有这里提到了均压环,请问是否需要计算均压环的工程量?均压环的工程量是不是该层外墙的周长呀?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
①强弱电接地干线指的是竖井从下到上40*4镀锌扁钢段,
接地端子板到楼板内钢筋里的距离,如实计算
②平面图上只有这里提到了均压环,是需要计算均压环的工程量,均压环的工程量是该层外墙的周长
2022-01-19 22:10:08
-
指-40*4镀锌扁钢做的接地干线,工程量=电气竖井的净高度。
2022-01-20 08:02:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看