星落 2022-01-20 16:37:53 | 河南省 安装 | 4820查看 5回答
电缆在管井桥架内敷设系数乘以多少?
2022-01-20 16:42:02 补充
五芯以上的系数需要乘以多少?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,
首次提交 2022-01-20 16:39:01 最近修改2022-01-20 17:00:22 (修改过2次)
-
没有这个系数,定额综合考虑室内和竖井通道
配电电力电缆敷设环境分为室内、竖井通道内。室内敷设电力电缆定额综合考虑了用户区内室外电缆沟、室内电缆沟、室内桥架、室内支架、室内线槽、室内管道等不同环境敷设,执行定额时不做调整。
电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。单芯电力电缆敷设按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,两芯电缆按照三芯电缆定额执行。截面400mm²以上至800mm²的单芯电力电缆敷设,按照400mm²电力电缆敷设定额乘以系数1.35。截面800mm²以上至1600mm²的单芯电力电缆敷设,按照400mm²电力电缆敷设定额乘以系数1.85。
首次提交 2022-01-20 16:40:09 最近修改2022-01-20 16:44:09 (修改过2次)
-
看定额说明
2022-01-20 16:42:34
-
河南定额计算规则
首次提交 2022-01-20 16:42:58 最近修改2022-01-20 16:45:27 (修改过1次)
-
看定额说明
2022-01-21 08:26:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看