陈杰3950 2022-01-21 17:36:01 | 浙江省 土建预算审核土建计量GTJ | 5993查看 2回答
gtj2018集水坑垫层布置
我设置了垫层出边距离200,为啥在布置集水坑的时候 浮空了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:软件直接处理不了放坡为90度的集水坑垫层。需要变通处理下:
方法一:砖胎膜厚度中输入垫层的厚度,用砖胎膜的体积代替这部分垫层的体积;
方法二:把集水坑放坡改为89.9就可以在斜面布置垫层。如图:
在垫层界面新建面式垫层---点击【智能布置】选择集水坑---左键选择需布置的集水坑,鼠标右键确认---对照图纸输入出边距离确定即可,同时集水坑斜面也会布置上。
首次提交 2022-01-21 17:38:15 最近修改2022-01-21 17:38:39 (修改过1次)
-
90角的集水坑侧面无法布置上垫层构件。
首次提交 2022-01-21 22:09:52 最近修改2022-01-21 22:10:17 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看