• 3.5m的层高,箍筋间距150一道,为什么算出来多了这么多

    箍

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按加密计算的,改下图 中的为  S 

    层高

    2022-01-22 15:29:25 

  • 你好:这是平法规则规定钢筋搭接连接长度范围箍筋按照min【10d,100】间距计算,搭接区的箍筋是按照60mm间距计算的。

    2022-01-22 15:29:28 

  • 主筋是否是搭接,搭接区箍筋要加密。

    2022-01-22 15:30:03 