2028445420@qq.com 2022-01-24 20:42:07 | 湖北省 土建预算 | 944查看 2回答
构造柱这样报错是什么情况
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:方法一:修改【计算设置】-【砌体结构】 计算设置第8项“是否属于砖混结构”该为【是】即可。
方法二:构造柱选择的是上下预留钢筋,当构造柱没和混凝土构件相交的时候或者顶部不平齐的时候会提示,因为没有可预留的构件。选择别的构造做法即可。
方法三:搭接长度改为0了,选择的是上下均预留钢筋,顶部预留筋长度是搭接+节点高+搭接,而搭接是0,软件计算不出来长度,所以报错。可以将搭接长度恢复默认值或者将计算设置构造柱遇非圈梁是否连通,改为否,这样预留钢筋长度为搭接+锚固,就可以计算出长度。
2022-01-24 20:44:35
-
检查一下构件的属性,钢筋信息是否输入有误。
2022-01-24 21:31:23