詹sir 2022-02-03 10:44:29 | 陕西省 安装 | 447查看 2回答
请教一下老师,如下图,户内配电箱多回路识别时,选择一条线,几条回路同时被选中
怎么处理?用cad打断,分解都不行
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因一:回路中有公共的线; 如图:
方法一:点击【隐藏指定图元】功能---左键选择公共线右键(公用线即可隐藏),然后在识别回路即可。
方法二:点击【c删除】功能将公用的cad线删除,然后在识别回路即可。
原因二:由于两个回路连了共同设备。如图:
方法:将连接的设备删除,然后再去识别回路即可。
2022-02-03 10:47:28
-
CAD无法识别时,直接在千赢官网首页登录入口软件中,定义布置的方法处理。