秋心拆两半 2009-06-27 10:18:04 | 山东省 土建算量GCL2013 | 1200查看 10回答
柱子箍筋数量问题
砖混结构宿舍楼,层高2.9m,柱子箍筋为a6@100/200(2),计算后,查看布筋分析,箍筋数量为37根。是不是数量不对?多了?问题补充:不是第一层和基础层。是二层以上的。
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应这样算,2.9-0.24=2.66米,上0.5+下0.5 这是10根箍筋,剩1.66米/0.2=8根,共计18根箍筋。
2009-06-27 14:04:23
-
检查柱的高度是否正确
2009-06-27 23:12:22
-
首先要看有没有基础,如果有,那第一层要从基础到第一层的板
2009-06-27 10:21:16
-
是多了,就是全高加密也也不会超过30根
2009-06-27 10:32:19
-
你打开布筋输入检查一下它的分布情况是否正确;
2009-06-27 10:34:20
-
i sk 不可能这么多吧,一定是你画错了
2009-06-27 11:04:14
-
砖混结构的柱子也有加密箍吗?
2009-06-27 12:04:37
-
因为事 砖混,一般在2.9m高的 时候不会形成短柱,应该事设置或者输入出 了 点问题,建议先检查输入的问题
2009-06-27 13:17:39
-
37根箍筋是基础层+第一层箍筋数.
2009-06-27 14:13:51
-
可能是基础和一层的算在一起了吧 你在看看图纸 基础里的柱子有多高
2009-06-27 14:19:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看