Starlight 2022-02-09 14:46:04 | 云南省 安装预算施工资料安装算量GQI | 658查看 2回答
麻烦各位大佬看看这个系统图,里面的应急灯强启相线应该是什么电线?
如图所示,应急灯的DC24V联动控制线是NHRVS-2X1.5+NHBV-2X2.5,但从iCT/2P/6A开关之后只标了应急灯强启相线,而这个开关只是2P的,联动控制线是4芯的,所以这个 应急灯强启相线 应该是排布什么线呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
每个回路就是4*2.5,其中有一根强启1*2.5,他这个系统图就是没有分开,有的会分开3*2.5下面1*2.5。你就按照4*2.5画就行
2022-02-09 15:06:45
-
低压无卤电线
2022-02-09 14:50:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看