• 麻烦各位大佬看看这个系统图,里面的应急灯强启相线应该是什么电线?

    如图所示,应急灯的DC24V联动控制线是NHRVS-2X1.5+NHBV-2X2.5,但从iCT/2P/6A开关之后只标了应急灯强启相线,而这个开关只是2P的,联动控制线是4芯的,所以这个  应急灯强启相线  应该是排布什么线呢?


    排布

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    每个回路就是4*2.5,其中有一根强启1*2.5,他这个系统图就是没有分开,有的会分开3*2.5下面1*2.5。你就按照4*2.5画就行

    2022-02-09 15:06:45 

  • 低压无卤电线 

    2022-02-09 14:50:44 