    通风管道刷油怎么计算?通风管道支架刷油怎么计算?通风专业设备支架刷油怎么计算?有计算表格吗?请发送邮箱403688874@qq.com

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 工程量计算公式

    一、除锈、刷油、防腐蚀工程:

    (一)设备筒体、管道表面积计算公式:

    s=π×D×L(1) 式中π-圆周率;D-设备或管道直径;L-设备筒体高或管道延长米。

    (二)计量规则

    1.计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算;

    2.管道、设备与矩形管道、大型型钢钢结构、铸铁管暖气片(散热面积为准)的除锈工程以“10m²”为计量单位。

    3.一般钢结构、管廊钢结构的除锈工程以“100kg”为计量单位。

    4.灰面、玻璃布、白布面、麻布、石棉布面、气柜、玛  蹄脂面刷油工程以“10m²”为计量单位。

    二、绝热工程量:

    (一)计算公式。

    1.设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

    V=π×(D+1.03δ)×1.03δ×L(2)

    S=π×(D+2.1δ)×L(3)

    式中D-直径;1.03、2.1-调整系数;δ——绝热层厚度;L——设备筒体高或管道长;

    2.伴热管道绝热工程量计算式:

    (1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时):

    D′=D1+D2+(10~20mm)(4)

    式中D′-伴热管道综合值;D1—主管道直径;D2-伴热管道直径;(10~20mm)-主管道与伴热管道之间的间隙。

    (2)双管伴热(管径相同,夹角小于90°时):

    D′=D1+1.5D2+(10~20mm)(5)

    (3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时):

    D′=D1+D伴大+(10~20mm)(6)

    式中D′——伴热管道综合值;D1——主管道直径。

    将上述D′计算结果分别代入公式(2)、(3)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

    3.设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:

    V=[(D+1.033)/2]²×π×1.03δ×1.5×N(7)

    S=[(D+2.1δ)/2]²×π×1.5×N(8)

    4.拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式:

    V=2πr×(h十1.03δ)×1.03δ×L(9)

    S=2πr×(h+2.1δ)(10)

    5.当绝热需分层施工时,工程量分层计算,执行设计要求相应厚度子目。分层计算工程量计算式为

    第一层V=π×(D+1.03δ)×1.03δ×L(11)

    第二层至第N层D=[D+2.1δ×(N-1)](12)

    (二)计量规则

    计算绝热管道工程量时,其管道延长米数量不扣除阀门、法兰所占长度。阀门、法兰绝热工程量按照附录选用,其工程量已考虑此因素。

    按计算规则。