荼 2022-02-12 11:22:39 | 广东省 土建安装市政公路 | 2426查看 8回答
老师,末端试水阀跟末端试水装置分别列清单还是加在一起?
我计算的工程量是33个试水阀,5个末端试水装置,咨询公司的计价是38个试水阀,咨询公司这样合理吗
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不合理,末端试水装置跟试水阀本来就不是同一个东西,需要单列。
末端试水装置是指安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。一般由水管,阀门,水嘴组成。如图:
2022-02-24 15:07:31
-
是加在一起。
2022-02-12 11:24:37
-
合理 的
2022-02-12 11:27:22
-
是一个清单
末端试水阀跟末端试水装置需要分别套定额
2022-02-12 11:28:09
-
末端试水阀和末端试水装置需要 分开计算,所包含的东西不一样
2022-02-12 11:59:33
-
你的计量是正确的,需要分开计量。
2022-02-12 12:43:59
-
需要分开计量,所包含的东西不一样
2022-02-12 12:48:52
-
试水阀门是单独一个阀门、试水装置包含阀门及压力表等附件、具体需要详见图纸设计及相关图集,试水装置也有对应子目。
首次提交 2022-02-23 12:29:04 最近修改2022-02-23 12:30:32 (修改过1次)