• 梁净长的计算?

    请教各位:一层的柱截面为600*500,底标高为-0.05,柱高为3.6M;二层的柱截面为450*450,底标高为3.55M,柱高为3.3M;一层楼面框架梁(即梁顶标高为3.55M处)的净长应该为L-0.5m(即减一层柱截面宽度),但我现在画完梁计算后软件中的梁净长却是L-0.45M(即二层的柱截面宽度),不知道这是哪里出了错?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先要检查柱轴线定义是否准确,然后再查柱、梁标高定义是否准确,你可通过计算1层工程量后从柱梁属性及查看工程量中查找错在那儿。

    2009-06-28 14:46:16 

  • 梁的净长于你的柱子有关,你可以先检查下柱在计算下尽长

    2009-06-28 17:08:20 

  • 只要实际净长是一样的就行吧,扣减量是0。45M那么L也会相应不同的,

    2009-06-28 17:47:24 

  • 出现这个梁净长是因为梁的一个支座--柱偏心了50mm,检查一下你画的柱,是不是按照要求画上的。

    2009-06-28 14:45:58 

  • 梁净长的长度,是同支座有关系,所以你认为梁净长有错,那就先检查一下柱的布置位置,也许是因为柱为偏心柱所致,也就是柱中心不在轴线交点上。

    2009-06-28 15:01:26 