香江 2009-06-28 14:29:58 | 湖北省 其他专业 | 2391查看 5回答
梁净长的计算?
请教各位:一层的柱截面为600*500,底标高为-0.05,柱高为3.6M;二层的柱截面为450*450,底标高为3.55M,柱高为3.3M;一层楼面框架梁(即梁顶标高为3.55M处)的净长应该为L-0.5m(即减一层柱截面宽度),但我现在画完梁计算后软件中的梁净长却是L-0.45M(即二层的柱截面宽度),不知道这是哪里出了错?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先要检查柱轴线定义是否准确,然后再查柱、梁标高定义是否准确,你可通过计算1层工程量后从柱梁属性及查看工程量中查找错在那儿。
2009-06-28 14:46:16
-
梁的净长于你的柱子有关,你可以先检查下柱在计算下尽长
2009-06-28 17:08:20
-
只要实际净长是一样的就行吧,扣减量是0。45M那么L也会相应不同的,
2009-06-28 17:47:24
-
出现这个梁净长是因为梁的一个支座--柱偏心了50mm,检查一下你画的柱,是不是按照要求画上的。
2009-06-28 14:45:58
-
梁净长的长度,是同支座有关系,所以你认为梁净长有错,那就先检查一下柱的布置位置,也许是因为柱为偏心柱所致,也就是柱中心不在轴线交点上。
2009-06-28 15:01:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看