小徐同志呀 2022-02-14 11:49:58 | 湖北省 安装 | 354查看 1回答
关于防雷接地
图一是图纸,图二是算量,图三是计价,请问计价有漏了吗?钢板同一个大小,但是名称不同,需要分开吗。谢谢了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钢板100*100*8不是接地极,是预埋板
BV50的线需要套接线 端子
P1测试板需要 套断接卡子和定额
2022-02-14 12:02:05