whilen 2022-02-14 15:50:00 | 广东省 安装预算安装算量GQI | 614查看 2回答
弱电可视对讲系统
请教各位老师,下面弱电可视对讲系统中UTP-5e+RVV2*1.0/2PC20 WC CC 是每层都有16根从地下一层经桥架到每层楼的BA箱还是从地下室引一根到每一层的BA箱,然后再从BA箱分16根UTP-5e+RVV2*1.0出去的? (系统图中有画BA框,平面图中没有画BA框图例。)
2022-02-14 16:10:32 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
找设计澄清下,一般是光纤到箱子,再由箱子分线出去
2022-02-14 16:11:06
-
应该是一根或多根光纤在线槽,到每层BA箱(类似分配器、配线架之类的),然后由BA箱分16根到室内可视对讲。大致是这样
2022-02-14 16:04:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看