fovsweet 2009-06-28 21:03:05 | 北京市 其他专业 | 6551查看 16回答
两个梁相交处,是如何配筋的?
例如:A和B两根梁,第一种情况:A和B尺寸相同的时候,相交处,是直接贯通呢?还是A成为B的支座,除了贯通筋还有支座筋呢?如果A比B的尺寸大的?情况又是怎么样的呢?谢谢解答了。
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋算量软件的计算设置中有个节点设置,你可以看一下。
2009-06-28 21:10:34
-
这一切都要根据设计图纸板的标注输入,图纸都会标注清楚的。
2009-06-28 21:05:22
-
两根梁相交一般是 主梁是次梁的支座 如果是两个梁规格相同的井字梁,应该是互为支座,钢筋都是贯通的,支座的加筋应该是按照设计布置的
2009-06-28 21:07:39
-
主梁钢筋贯通,次梁以主梁为支座,钢筋是净跨净长加锚固搭接等 图纸上怎么标注,你就怎么输入,软件会正确计算的
2009-06-28 21:10:52
-
要查看图集的
2009-06-28 21:11:07
-
依据图纸说明 设置钢筋软件的节点
2009-06-28 21:12:05
-
如果A比B的尺寸大,在A B截面相交处A梁两侧加6根同本梁相同的箍筋或截面相交处加架立筋
2009-06-28 21:15:47
-
A和B尺寸相同的时候,相交处,是直接贯通;支座筋也是是直接贯通。如果A比B的尺寸大的,就加吊筋了
2009-06-28 21:16:03
-
例如:A和B两根梁,第一种情况:A和B尺寸相同的时候,相交处,是直接贯通呢?还是A成为B的支座,除了贯通筋还有支座筋呢?如果A比B的尺寸大的?情况又是怎么样的呢?谢谢解答了。 答:两根梁尺寸相同相交时,钢筋是贯通的,两根梁交接处互为支座,就是短梁主筋在下,长梁主筋在上,如两根梁断面不同的钢筋也是贯通的,那梁高的就是为主梁,梁低的为次梁,次梁两端为支座。
2009-06-28 21:18:36
-
软件是默认次梁以次梁为支座,这是可以修改的,工具栏中【工具】—【选项】—【其他】—【把宽高均相等的次梁L形相交、十字相交互为支座】前面的勾去掉即可。软件会自动计算的,你可以查看计算式
2009-06-28 21:36:55
-
认真看图集吧,去现场看看 很清楚,没什么争议
2009-06-28 21:48:29
-
主梁正常配筋,次梁以主梁为支座。也有相互都不为支座,各自贯通布筋的。
2009-06-28 22:04:47
-
当A和B尺寸相同的时候,相交处,A和B梁的钢筋是直接贯通,短梁主筋在下,长梁主筋在上,当A比B的尺寸大的时候,A和B梁的钢筋同样直接贯通,短梁主筋在下,长梁主筋在上,至于是否有加筋或吊筋就要根据设计图纸来确定
2009-06-28 23:31:58
-
你是说两梁交差相交吧,主梁受力筋在下,次梁在上。主梁筋贯通。
2009-06-28 23:58:19
-
两个梁相交处,是如何配筋的? 例如:A和B两根梁,第一种情况:A和B尺寸相同的时候,相交处,是直接贯通呢?还是A成为B的支座,除了贯通筋还有支座筋呢?如果A比B的尺寸大的?情况又是怎么样的呢?谢谢解答了。 回答:两个梁相交有两种情况。1、如果是主次梁、井字梁垂直相交的形式,其做法是:两根梁尺寸相同相交时,钢筋是贯通的,两根梁交接处互为支座,就是短梁主筋在下,长梁主筋在上,如两根梁断面不同的钢筋也是贯通的,那梁高的就是为主梁,梁低的为次梁,次梁两端为支座。2、如果是两根梁在框架柱处纵向连接相交的形式,其做法则为:A和B两根梁,A和B尺寸相同时,主筋均按施工验收规范要求的锚固长度贯穿支座;A和B尺寸不同时,上部钢筋按施工规范规定的锚固长度贯穿支座。下部主筋无法设置直锚时,截面高的梁应将梁主筋伸至对面沿框架柱主筋向上弯折15倍d。如欲深入了解,可查阅CG329抗震图集。
2009-06-29 09:11:19
-
按照图纸的标注输入;一般需要增加附加箍筋和吊筋。
2009-07-01 13:00:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看